Thomas Wilcke - 09.01.08 16:24
Hallo

Ich möchte meine Weichendecoder 5211 vom fiesen Mann mit Gleichspannung versorgen. Statt des Powermoduls möchte ich aber einen Brückengleichrichter benutzen.

Brauche ich da noch Elkos? Dioden? Widerstände?
Wie müßte die Schaltung aussehen?

Wie stellt man eigentlich die Schaltzeiten ein, damit die Impulse nicht zu lang werden, da ja dann eine höhere Spannung an der Weiche anliegt?

Fahre mit Intellibox.

Danke und Gruß
Thomas

Hallo,

ich verstehe nicht ganz worauf Du hinaus willst.

Die externe Versorgungsspannung wird ohnehin intern gleichgerichtet. Am Weichenantrieb kommt nur Gleichspannung an.

Das Powermodul ist AFAIK auch nichts anderes als ein Gleichrichter mit Elko.

Grüße, Peter W.
Hallo

>Das Powermodul ist AFAIK auch nichts anderes als ein Gleichrichter mit Elko.

Aha, ein Elko also noch!  Und wie groß?

Worauf ich hinaus will? POWER ohne POWERMODUL.
Den passenden Gleichrichter habe ich nämlich da.

Die Weichen schalten dann evtl.  besser! Soll erstmal ein Test sein.

Danke, Thomas
Beginne mal mit 2200uF / 50V und einem 2A-Gleichrichter.

Felix
35 V tut es alle mal. Dann gehen sich auch 4700 uF aus.