Anzeige:
THEMA: Anzeige Weichenstellung Tomix Weiche
THEMA: Anzeige Weichenstellung Tomix Weiche
Hallo Ihr Alle,
ich möchte mir eine optische Anzeige der Weichenstellung mit zwei Leds basteln. Es reicht mir völlig aus, wenn nur die Schalterstellung angezeigt wird und nicht die tatsächliche Weichenstellung!
Die Weichenantriebe von Tomix werden mit Gleichstrom betrieben. An den Antrieben befinden sich nur zwei Anschlusskabel, durch Wechsel der Polung schaltet die Weiche in die eine oder andere Richtung. Die Weichen haben keine Endabschaltung.
Geschaltet werden sollen die Weichen mit einem Kippschalter (ein) aus (ein).
Die Schaltung habe ich aus einem anderen Thread kopiert:
(ein)-aus-(ein)
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯zur Weiche
+ --------------o o o
\ /
X
/ \
- --------------o o o
|____________zur Weiche
Habt Ihr eine Lösung?
Gruß
Andreas
ich möchte mir eine optische Anzeige der Weichenstellung mit zwei Leds basteln. Es reicht mir völlig aus, wenn nur die Schalterstellung angezeigt wird und nicht die tatsächliche Weichenstellung!
Die Weichenantriebe von Tomix werden mit Gleichstrom betrieben. An den Antrieben befinden sich nur zwei Anschlusskabel, durch Wechsel der Polung schaltet die Weiche in die eine oder andere Richtung. Die Weichen haben keine Endabschaltung.
Geschaltet werden sollen die Weichen mit einem Kippschalter (ein) aus (ein).
Die Schaltung habe ich aus einem anderen Thread kopiert:
(ein)-aus-(ein)
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯zur Weiche
+ --------------o o o
\ /
X
/ \
- --------------o o o
|____________zur Weiche
Habt Ihr eine Lösung?
Gruß
Andreas
Hallo Andreas.
Wie wäre es damit?
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Davon gibt es noch mehr Tipps. Die linke Leiste mal durchklicken.
LG
Frank
Wie wäre es damit?
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Davon gibt es noch mehr Tipps. Die linke Leiste mal durchklicken.
LG
Frank
>> Wie wäre es damit?
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php <<
Hallo VT115 - Frank
Der Tipp bringt nichts, denn die Tomixweichen werden nur 2adrig verkabelt und haben keine Endabschaltung über die die Rückmeldung erfolgen kann.
Der von dir gelinkte Beitrag bezieht sich nur auf Antriebe von Roco, Trix, GFN o. ä., welche einen Kontakt für die Endabschaltung haben und 3adrig verkabelt werden.
Ich bin für die Tomix-Weichen auch noch auf der Suche nach einer einfachen Lösung.
Viele Grüße - Udo
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php <<
Hallo VT115 - Frank
Der Tipp bringt nichts, denn die Tomixweichen werden nur 2adrig verkabelt und haben keine Endabschaltung über die die Rückmeldung erfolgen kann.
Der von dir gelinkte Beitrag bezieht sich nur auf Antriebe von Roco, Trix, GFN o. ä., welche einen Kontakt für die Endabschaltung haben und 3adrig verkabelt werden.
Ich bin für die Tomix-Weichen auch noch auf der Suche nach einer einfachen Lösung.
Viele Grüße - Udo
Hallo,
die o.g. Schaltung ist für Tomix, Kato und ähnliche Weichen nutzlos!
Mit einem Tastschalter ein - aus - ein kann man klarer Weise nicht direkt einen Weichenstellungsmelder betreiben. In dem Fall der gepolten Weichenantriebe würde ich ein gepoltes bistabiles Relais mit mind. 1 Umschaltkontakt empfehlen, dessen Spule parallel zum Weichenantrieb geschaltet wird. Der Umschaltkontakt gibt dann wechselweise den beiden LEDs Strom. Alternativ kann man natürlich ein Flip-Flop elektronisch bauen, z.B. mit 2 Transistoren. Allerdings ist die Ansteuerung dann nicht so einfach.
Grüße, Peter W.
die o.g. Schaltung ist für Tomix, Kato und ähnliche Weichen nutzlos!
Mit einem Tastschalter ein - aus - ein kann man klarer Weise nicht direkt einen Weichenstellungsmelder betreiben. In dem Fall der gepolten Weichenantriebe würde ich ein gepoltes bistabiles Relais mit mind. 1 Umschaltkontakt empfehlen, dessen Spule parallel zum Weichenantrieb geschaltet wird. Der Umschaltkontakt gibt dann wechselweise den beiden LEDs Strom. Alternativ kann man natürlich ein Flip-Flop elektronisch bauen, z.B. mit 2 Transistoren. Allerdings ist die Ansteuerung dann nicht so einfach.
Grüße, Peter W.
VT115 [Gast] - 25.08.07 00:06
Udo.
Doch es geht. Ersetze den dargestellten Weichenantrieb durch ein endabgeschaltetes Relais, z.B. von Conrad gibt es einen Baustein. In Peters Antwort ist die Lösung auch dargelegt. Es sollte kein 1:1 Vorschlag sein.
Frank
Doch es geht. Ersetze den dargestellten Weichenantrieb durch ein endabgeschaltetes Relais, z.B. von Conrad gibt es einen Baustein. In Peters Antwort ist die Lösung auch dargelegt. Es sollte kein 1:1 Vorschlag sein.
Frank
Diese Weichenantriebe dürfen nicht mit Dauerspannung von einem aus Relais gesteuert werden, sonst brennen die Spulen durch.
>> Diese Weichenantriebe dürfen nicht mit Dauerspannung von einem aus Relais gesteuert werden, sonst brennen die Spulen durch. <<
Genau so ist es.
Die LEDs oder Lämpchen würden auch nur anzeigen, ob das Relais geschaltet hat. Eine Info über den Weichenantrieb gibt es dabei nicht.
Könnte man die Polarisation des Herzstücks nicht für die Anzeige nutzen? Das führt ja je nach Weichenlage Masse oder Fahrspannung.
Das würde natürlich einen Eingriff in die Weiche voraus setzen.
Viele Grüße - Udo
Genau so ist es.
Die LEDs oder Lämpchen würden auch nur anzeigen, ob das Relais geschaltet hat. Eine Info über den Weichenantrieb gibt es dabei nicht.
Könnte man die Polarisation des Herzstücks nicht für die Anzeige nutzen? Das führt ja je nach Weichenlage Masse oder Fahrspannung.
Das würde natürlich einen Eingriff in die Weiche voraus setzen.
Viele Grüße - Udo
Andreas [Gast] - 25.08.07 10:11
Hallo Peter W.
da mir die Anzeige der Schalterstellung ausreicht, möchte ich Deinen Vorschlag mit dem Bistabilen Relais aufgreifen. Wärst Du bitte so nett und könntest die Skizze der Schaltung vervollständigen. Des Weiteren würde ich mich freuen wenn Du mir Artikel-Nrn. bei Conrad nennen könntest, da ich von der Materie keinen blassen Schimmer habe.
Ich denke, ich benötige je Weiche:
1 Bistabiles Relais (ist das so ein Ding Artikel-Nr.: 503398 - LN)
2 Leds
? Vorwiderstände für die Leds
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯zur Weiche
+ --------------o o o
\ /
X
/ \
- --------------o o o
|____________zur Weiche
Ich bin mir darüber im Klaren, dass das viel Mühe bereitet die Artikel-Nrn. zu suchen, aber wenn man wie ich keine Ahnung davon hat, weiß man nicht mal wo nach man suchen soll.
Gruß
Andreas
da mir die Anzeige der Schalterstellung ausreicht, möchte ich Deinen Vorschlag mit dem Bistabilen Relais aufgreifen. Wärst Du bitte so nett und könntest die Skizze der Schaltung vervollständigen. Des Weiteren würde ich mich freuen wenn Du mir Artikel-Nrn. bei Conrad nennen könntest, da ich von der Materie keinen blassen Schimmer habe.
Ich denke, ich benötige je Weiche:
1 Bistabiles Relais (ist das so ein Ding Artikel-Nr.: 503398 - LN)
2 Leds
? Vorwiderstände für die Leds
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯zur Weiche
+ --------------o o o
\ /
X
/ \
- --------------o o o
|____________zur Weiche
Ich bin mir darüber im Klaren, dass das viel Mühe bereitet die Artikel-Nrn. zu suchen, aber wenn man wie ich keine Ahnung davon hat, weiß man nicht mal wo nach man suchen soll.
Gruß
Andreas
Hallo,
503398 passt - Du hast es ja schon! Einfach eine der beiden Relaisspulen parallel zur Weiche schalten, die zweite Spule kann offen bleiben oder Du schaltest die auch noch parallel (umgekehrt gepolt, die Spulen sind bei dem Relaistyp ohnehin in umgekehrter Polung an die Pins angeschlossen).
Ersetze "zur Weiche" durch "zur Weiche und Relaisspule". Ganz einfach.
Grüße, Peter W.
503398 passt - Du hast es ja schon! Einfach eine der beiden Relaisspulen parallel zur Weiche schalten, die zweite Spule kann offen bleiben oder Du schaltest die auch noch parallel (umgekehrt gepolt, die Spulen sind bei dem Relaistyp ohnehin in umgekehrter Polung an die Pins angeschlossen).
Ersetze "zur Weiche" durch "zur Weiche und Relaisspule". Ganz einfach.
Grüße, Peter W.
Also doch was mit Relais zu basteln..........(n_n)
Andreas [Gast] - 26.08.07 10:48
Hallo Peter W,
jut, ein brauchbares Relais haben wir nun gefunden. Aber den Durchblick habe ich immer noch nicht so richtig.
Das Relais hat laut Datenblatt 10 Anschüsse, vier davon sind für die Relaisspulen zuständig.
1. Frage: Was hätte es für einen Vorteil wenn ich die zweite Spule umgekehrt gepolt anschließe.
2. Frage: Wie schließe in an den 6 übrig bleibenden Anschlüssen die beiden Leds an?
Gruß
Andreas
jut, ein brauchbares Relais haben wir nun gefunden. Aber den Durchblick habe ich immer noch nicht so richtig.
Das Relais hat laut Datenblatt 10 Anschüsse, vier davon sind für die Relaisspulen zuständig.
1. Frage: Was hätte es für einen Vorteil wenn ich die zweite Spule umgekehrt gepolt anschließe.
2. Frage: Wie schließe in an den 6 übrig bleibenden Anschlüssen die beiden Leds an?
Gruß
Andreas
Hallo Andreas,
ad 1. doppelte mechanische Stellkraft im Relais, sicherer Betrieb.
ad 2. Du benötigst nur 1 Umschaltkontakt von den beiden, als nur 3 Pins. Schalte die zwei LEDs so als würdest Du sie mit einem Kippschalter umschalten. Also Plus an Vorwiderstand (je nach Höhe der Versorgungsspannung auf ca. 10 mA LED-Strom berechnen) dann an den gemeinsamen Anschluss des Umschalters. Die beiden Arbeitskontakte dann an die Kathoden der LEDs, die Anoden an Minus.
Grüße, Peter W.
ad 1. doppelte mechanische Stellkraft im Relais, sicherer Betrieb.
ad 2. Du benötigst nur 1 Umschaltkontakt von den beiden, als nur 3 Pins. Schalte die zwei LEDs so als würdest Du sie mit einem Kippschalter umschalten. Also Plus an Vorwiderstand (je nach Höhe der Versorgungsspannung auf ca. 10 mA LED-Strom berechnen) dann an den gemeinsamen Anschluss des Umschalters. Die beiden Arbeitskontakte dann an die Kathoden der LEDs, die Anoden an Minus.
Grüße, Peter W.
Andreas [Gast] - 26.08.07 19:53
Hallo Peter W.,
ich grübele und grübele und habe Kopfschmerzen, nur eine Lösung finde ich nicht!
Bitte hilf mir, sonst werde ich noch blöder.
Wenn man sich laut Datenblatt das Relais von unten ansieht, sieht es so aus:
1 2 3 4 5 + -
o o o o o o o Leuchtdiode 1 mit eingebauten Widerstand
11 12
13 14
o o o o o o o Leuchtdiode 2 mit eingeabuten Widerstand
6 7 8 9 10 + -
Vom Schalter mit "+" an 1 und mit "-" an 6.
Vom Schalter mit "+" an 2 und mit "-" an 7. (optional)
Bitte nenne mir die Zahlen wie ich die beiden Leds anschließen muss.
Gruß
Andreas
ich grübele und grübele und habe Kopfschmerzen, nur eine Lösung finde ich nicht!
Bitte hilf mir, sonst werde ich noch blöder.
Wenn man sich laut Datenblatt das Relais von unten ansieht, sieht es so aus:
1 2 3 4 5 + -
o o o o o o o Leuchtdiode 1 mit eingebauten Widerstand
11 12
13 14
o o o o o o o Leuchtdiode 2 mit eingeabuten Widerstand
6 7 8 9 10 + -
Vom Schalter mit "+" an 1 und mit "-" an 6.
Vom Schalter mit "+" an 2 und mit "-" an 7. (optional)
Bitte nenne mir die Zahlen wie ich die beiden Leds anschließen muss.
Gruß
Andreas
Hallo Peter aus Wien,
wie wäre es mit solchen fertigen "Rückmeldern"? Wäre ein Artikel, nicht nur für Tomix und Kato-Weichen sondern auch für Motorweichen oder LGBs (obwohl es dafür ja den "richtigen" Rückmelder schon gibt... Ich könnte schon mal 12 gebrauchen....
wie wäre es mit solchen fertigen "Rückmeldern"? Wäre ein Artikel, nicht nur für Tomix und Kato-Weichen sondern auch für Motorweichen oder LGBs (obwohl es dafür ja den "richtigen" Rückmelder schon gibt... Ich könnte schon mal 12 gebrauchen....
@Andreas,
die Beschaltung der Spulen hast Du ja schon richtig. Die nächste Pin Ebene sind die gemeinsamen Pole der Umschalter (3, 8), dann kommen die Ruhekontakte (4,9 ) und dann die Arbeitskontakte (5, 10).
3 an Versorgung (Plus); 4 an 11, 12 an Masse; 5 an 13, 14 an Masse.
Wo war da jetzt das Problem?
@Peter 8,
erstens zahlt es sich unter 100 Stk. nicht aus. Zweitens werden die Kosten für die Entwicklung bei unseren Lokplatinenprojekten über den Gewinn beim Decoderverkauf quersubventioniert.
Das ist bei Projekten anderer Natur nicht möglich und es müsste einen Entwicklungskostenateil aufgeschlagen werden, es sei denn Du oder jemand anders stellt ein fertiges, getestet Layout (im Eagle Format) samt Stückliste (C* Art.Nummern) zur Verfügung.
Daher mein Tipp: Besorge Dir eine Streifenlochrasterplatte und einen Leiterbahnunterbrecher, schneide 1 oder 2 Eurokarten in die gewünschte Anzahl von Schnipseln und löte die Relais da ein.
Ist einfacher und schneller so.
Grüße, Peter W.
Beitrag editiert am 26. 08. 2007 23:51.
die Beschaltung der Spulen hast Du ja schon richtig. Die nächste Pin Ebene sind die gemeinsamen Pole der Umschalter (3, 8), dann kommen die Ruhekontakte (4,9 ) und dann die Arbeitskontakte (5, 10).
3 an Versorgung (Plus); 4 an 11, 12 an Masse; 5 an 13, 14 an Masse.
Wo war da jetzt das Problem?
@Peter 8,
erstens zahlt es sich unter 100 Stk. nicht aus. Zweitens werden die Kosten für die Entwicklung bei unseren Lokplatinenprojekten über den Gewinn beim Decoderverkauf quersubventioniert.
Das ist bei Projekten anderer Natur nicht möglich und es müsste einen Entwicklungskostenateil aufgeschlagen werden, es sei denn Du oder jemand anders stellt ein fertiges, getestet Layout (im Eagle Format) samt Stückliste (C* Art.Nummern) zur Verfügung.
Daher mein Tipp: Besorge Dir eine Streifenlochrasterplatte und einen Leiterbahnunterbrecher, schneide 1 oder 2 Eurokarten in die gewünschte Anzahl von Schnipseln und löte die Relais da ein.
Ist einfacher und schneller so.
Grüße, Peter W.
Beitrag editiert am 26. 08. 2007 23:51.
Christian T. [Gast] - 27.08.07 10:37
Es gibt eine sehr unkonventionelle aber sehr einfache Möglichkeit den Antrieb sehr schonend zu schalten und gleichzeitig die Weichenstellung sichtbar zu machen:
Bauelemente:
Man nehme einen einfachen rastenden Uschalter (Schalterstellung entspricht Weichenstellung)
und einen Elektrolyt-Kondensator (1000µF /40V sollte da schon gehen, Kapazität muß eventuell je nach Strombedarf des Antriebs angepasst werden ).
Schaltung:
Von + auf den 1. der beiden äußeren Kontakte des Schalters, der mittlere Kontakt (der Wechsler) an den + Pol des Kondensators, der - Pol an den einen Anschluß des Weichenantriebs. Den anderen Anschluß der Weiche zusammen mit dem 2. der äußeren Kontakte des Schalters nach -.
Funktion:
Liegt der Wechselkontakt des Schalters an minus , so ist der Kondensator zunächst entladen.
Sobald umgeschaltet wird, läd sich der Kondensator auf, der Ladestrom fließt dabei durch den Kondensator über den Weichenantrieb nach minus, bis dass der Kondensator geladen ist.
Schaltet man zurück, wird der Kondensator über den Weichenantrieb entladen, dabei fließt der Strom in die entgegengesetzte Richtung.
Wie lange der Lade- bzw. Entladestrom fließt, hängt von der Kapazität des Kondensators ab.
Grüße, Christian
Bauelemente:
Man nehme einen einfachen rastenden Uschalter (Schalterstellung entspricht Weichenstellung)
und einen Elektrolyt-Kondensator (1000µF /40V sollte da schon gehen, Kapazität muß eventuell je nach Strombedarf des Antriebs angepasst werden ).
Schaltung:
Von + auf den 1. der beiden äußeren Kontakte des Schalters, der mittlere Kontakt (der Wechsler) an den + Pol des Kondensators, der - Pol an den einen Anschluß des Weichenantriebs. Den anderen Anschluß der Weiche zusammen mit dem 2. der äußeren Kontakte des Schalters nach -.
Funktion:
Liegt der Wechselkontakt des Schalters an minus , so ist der Kondensator zunächst entladen.
Sobald umgeschaltet wird, läd sich der Kondensator auf, der Ladestrom fließt dabei durch den Kondensator über den Weichenantrieb nach minus, bis dass der Kondensator geladen ist.
Schaltet man zurück, wird der Kondensator über den Weichenantrieb entladen, dabei fließt der Strom in die entgegengesetzte Richtung.
Wie lange der Lade- bzw. Entladestrom fließt, hängt von der Kapazität des Kondensators ab.
Grüße, Christian
Günter König - 27.08.07 17:42
Hi Peter,
der Link funzt nicht so ganz.
Kannst du das nochmal improven?
Gruß denn,
Günter
der Link funzt nicht so ganz.
Kannst du das nochmal improven?
Gruß denn,
Günter
Andreas [Gast] - 27.08.07 20:30
Hallo Günter,
bin zwar nicht Peter, aber so sollte funktionieren:
http://www.he-digital.de/bahn/kehr.jpg
Gruß
Andreas
bin zwar nicht Peter, aber so sollte funktionieren:
http://www.he-digital.de/bahn/kehr.jpg
Gruß
Andreas