THEMA: 220 V und DCC Kabel gemeinsam im Kabelkanal?

THEMA: 220 V und DCC Kabel gemeinsam im Kabelkanal?
Startbeitrag
verifier - 13.06.26 08:11
Hallo,

gibt es Störungen, wenn eine 220V Leitung gemeinsam mit dem DCC Kabel im gleichen Kabelkanal liegt?

Danke und viele Grüße

Manfred

Solange nichts mit Phasenan- oder -abschnitt an den 230V hängt ist das kein Probleme

MfG Sven
OT

Moin!
Ich bin schon mal den Mais waschen !

BG, Lutz!
Lieber Manfred
In der Norm Europäischer Modelleisenbahnen NEM 609 Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei
Modellbahnausstellungen
lautet es in
8. Aufbau der Anlagen-Stromversorgung mit Schutz-Kleinspannung (SELV)
8.1 Grundsätze
SELV-Leitungen dürfen sich niemals in einem Kabel, Kabelbaum oder Kabelbündel befinden,
in dem auch Niederspannung führende Leitungen enthalten sind. [ also Netzspannung 230V ]

Das ist zwar für Dich privat nicht verbindlich, aber die NEM 609 sollte man auch zu Hause sinngemäss einhalten um eine grundlegende elektrische Sicherheit zu haben.

Wie immer, solange nichts passiert, passiert nichts, aber wenn was passiert, weil warum auch immer an irgendeiner Stelle die Isolierung nicht (mehr) gegeben war, dann passiert was! Und dann nicht nur wegen der NEM609,

Es wäre doch zu schade, wenn Du oder sonst jemand zu einem Subjekt elektropathologischer Ereignisse werden würdest.

Liebe Grüsse
Kracherl-Günther

https://www.morop.eu/index.php/de/nem-normen.html
Hallo Manfred, hi in die Runde,

was du zuhause machst, interessiert im Zweifel nur die Versicherung, wenn ein Schadensfall eintritt...

Aber im Ernst, in der Elektroinstallation, egal ob Haus oder Industrie, bei den "Profis", wird stets getrennt. Das kann durch einen mittels Steg getrennten Kabelkanal geschehen, besser jedoch getrennte Verlegung. Alle Vorschriften, gerade der VDE jetzt hier aufzudröseln, wäre müssig . Es fängt aber schon damit an, daß im gemeinsamen Kanal die Leitungen mit den geringeren Spannungen die selbe Isolation aufweisen müssen, wie die Leitung mit der höchsten Spannung. Du wirst für deine DCC-Leitungen aber sicher kein H05V-K (flexibles Kabel) oder NYM (starr), wie für die 230V verwenden, oder? Also ist das generell schon mal obsolet. Aber auch Kabelkanäle mit Trennsteg können noch Probleme anderer Art verursachen, Stichwort "EMV", Elektromagnetische Verträglichkeit! Denn da können die 50 Hz der Netzspannung bei nicht abgeschirmten Datenkabeln schon mal zu seltsamen Ergebnissen führen!
Sinnvoll ist es allemal Datenkabel, DCC-Kabel und Netzspannung in getrennten Kanälen und/oder Rohren zu verlegen, die in etwas Abstand montiert sind und möglichst kreuzungsfrei.

@Günther: da mag der Morop an den vermeindlich unwahrscheinlichsten Fall gedacht haben bei der Erstellung der betreffenden NEM . Um nämlich die "falsche" Spannung, Netz, an den Datenkabeln anliegen zu haben, weil die Isolierung der Netzleitung beschädigt ist, müßte ja gleichzeitig auch ein oder mehrere Datenkabel beschädigt sein. Und selbst in diesem unwahrscheinlichen Fall würden lange vor der "Erbauerhand" wohl bei den daran hängenden Geräten der "magische Rauch" entweichen...

Grüße
Roland
Das größte Risiko mit 230V unter der Moba befestigt is dass man reinbohrt oder  reinschraubt was dann entweder sofort oder auch erst später zu RIP führen kann.

Grüße,
Harald
Guten Morgen und erstmal Danke für Eure Beiträge,

mein neuer rollbarer Kommandostand beherbergt neben der Zentrale und den Boostern die gesamte Stromversorgung der Anlage. Auch die DCC Leitungen bestehen aus NYM Kabeln 1,5mm. So gibt es zwei Flexschläuche je 2,5 m, welche den Kommandostand verlassen. Die 220V Versorgung und die DCC Versorgung sowie alle Datenkabel bis zum LAN Kabel. Bei meinen diversen Fragen zur Sicherheit geht es in der Hauptsache zu den Verlegungen im Kommandostand....

Schöne Grüße

Manfred

PS: Die alte Kommandozentrale war zwar sorgfältig gebaut, allerdings reichten die Platzverhältnisse und die Erreichbarkeit an Ihre Grenzen. An diesem alten Platz wird nun nur noch die Verteilung in diverse Stränge aufgebaut....


Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.
Einloggen ->

Noch nicht registriert? Hier können Sie Ihren kostenlosen Account anlegen: Neuer N-Liste Account