Dnrtr666 - 27.07.05 22:56
Hallo,
ich steuere meine Anlage digital mittels PC und der Software Traincontroller. Von Zeit zu Zeit kann es mal vorkommen, dass eine Weiche nicht schaltet (meistens eine DWW oder Bogenweiche, beides GFN). Wenn das passiert, fährt logischerweise der entsprechende Zug auf dem falschen Gleis (sozusagen unkontrolliert) weiter, da die Software davon ausgeht, dass der Zug auf dem richtigen Gleis ist. Das führt natürlich eher früher als später zum Crash.
An meiner doppelgleisigen Strecke habe ich das jetzt so gelöst, dass ich im Traincontroller mittels dreier Reedkontakten prüfe, ob ein Zug in der falschen Richtung (also in Fahrtrichtung links) in den Gleisabschnitt einfährt. In diesem Fall wird der komplette Betrieb gestoppt.
Die andere Weiche ist allerdings im Einfahrtsbereich des Bahnhofs, wo jedes Gleis in jeder Richtung durchfahren werden darf. Hier fällt mir aber keine Lösung ein, wie ich prüfen kann, ob der Zug ins richtige Gleis fährt.
Weiss hier jemand eine Lösung? Auf eine Weichenrückmeldung an den "kritischen" Weichen möchte ich verzichten.
Grüße
Stefan
ich steuere meine Anlage digital mittels PC und der Software Traincontroller. Von Zeit zu Zeit kann es mal vorkommen, dass eine Weiche nicht schaltet (meistens eine DWW oder Bogenweiche, beides GFN). Wenn das passiert, fährt logischerweise der entsprechende Zug auf dem falschen Gleis (sozusagen unkontrolliert) weiter, da die Software davon ausgeht, dass der Zug auf dem richtigen Gleis ist. Das führt natürlich eher früher als später zum Crash.
An meiner doppelgleisigen Strecke habe ich das jetzt so gelöst, dass ich im Traincontroller mittels dreier Reedkontakten prüfe, ob ein Zug in der falschen Richtung (also in Fahrtrichtung links) in den Gleisabschnitt einfährt. In diesem Fall wird der komplette Betrieb gestoppt.
Die andere Weiche ist allerdings im Einfahrtsbereich des Bahnhofs, wo jedes Gleis in jeder Richtung durchfahren werden darf. Hier fällt mir aber keine Lösung ein, wie ich prüfen kann, ob der Zug ins richtige Gleis fährt.
Weiss hier jemand eine Lösung? Auf eine Weichenrückmeldung an den "kritischen" Weichen möchte ich verzichten.
Grüße
Stefan
> Weiss hier jemand eine Lösung?
Beim Vorbild wird sowas über die Istlage-Rückmeldung gelöst. Erst mit der Rückmeldung ist ein Eisenbahn-Stellwerk komplett. Es ist auch gar nicht so schwierig zu realisieren: Wenn man (wie beim Arnold-Weichenschalter) Lampen anschalten kann, kann man auch Optokoppler anschalten und in die Steuerung einlesen - egal ob diese mit Relais oder Computer arbeitet.
Mit der Istlage-Rückmeldung lassen sich dann auch die Signale beeinflussen, so dass diese nur auf Fahrt gehen, wenn die Weichen richtig stehen. etc etc.
> Auf eine Weichenrückmeldung an den "kritischen" Weichen möchte ich
> verzichten.
Tja, dann...
Felix
Beim Vorbild wird sowas über die Istlage-Rückmeldung gelöst. Erst mit der Rückmeldung ist ein Eisenbahn-Stellwerk komplett. Es ist auch gar nicht so schwierig zu realisieren: Wenn man (wie beim Arnold-Weichenschalter) Lampen anschalten kann, kann man auch Optokoppler anschalten und in die Steuerung einlesen - egal ob diese mit Relais oder Computer arbeitet.
Mit der Istlage-Rückmeldung lassen sich dann auch die Signale beeinflussen, so dass diese nur auf Fahrt gehen, wenn die Weichen richtig stehen. etc etc.
> Auf eine Weichenrückmeldung an den "kritischen" Weichen möchte ich
> verzichten.
Tja, dann...
Felix
Hi Stefan,
schau doch mal ins Freiwald Forum
http://www.freiwald.com
Dort gibt es auf solche "Spezialfragen" immer schnell und kompetent Antwort.
Grüße aus Dortmund
Schubi
schau doch mal ins Freiwald Forum
http://www.freiwald.com
Dort gibt es auf solche "Spezialfragen" immer schnell und kompetent Antwort.
Grüße aus Dortmund
Schubi