martin123 - 02.05.10 22:11
Ich habe 5 GBM von Kreischer verbaut. Leider  melden ein paar Eingänge auch ohne Verbraucher eine Belegung oder Sie blinken. Gegenüber den GBM von LTD (2 Stück verbaut)reagieren Sie schon auf geringere Ströme. Ob die GBM von Kreischer mit Optokopplern ausgerüstet sind kann ich nicht feststellen.
Hat jemand eine Lösung.

Mit freundlichen Grüßen


Martin

Hallo Martin,

trenne doch mal die Verbindungen zum Gleis bei den GBM's, die die Fehlfunktion haben.

Fehlfunktionen sind möglich durch
- nicht ganz saubere Trennung
- eingeschotterte Gleise und Luftfeuchte
- Kriechströme auf der Platine durch unsauberes Verlöten der Bauteile

Grüße Michael Peters
Hallo Martin,

- wie lang sind die Kabel vom GBM zum Gleis?
- liegen die Kabel im Strang mit anderen Kabeln?
- was machen die flackernden Eingänge, wenn du die Gleisabschnitte belegt hast?
- sind die GBM auch richtig am gleichen Fahrstromanschluss, wie die Gleisanlage?

Das als Hinweise zur Eingrenzung der Fehler

Viel Erfolg
hajo
Hallo Martin,

ich habe einige GBM von Kreischer Datentechnik verbaut und bin sehr zufrieden damit. Vor allem die Möglichkeit die GBM's mit Netzwerkkabeln zu verbinden haben mir einige Probleme gelöst.

Zur Technik kann ich Dir nur soviel sagen dass die GBM Optokoppler haben.

Meld dich doch einfach bei Herrn Kreischer der ist sehr kompetent und freundlich. Er kann Dir sicherlich weiterhelfen.

Tschau Christian  