Anzeige:
THEMA: S88 Bus bei Not Aus trennen?
THEMA: S88 Bus bei Not Aus trennen?
verifier - 21.05.25 20:38
Hallo,
kurze Frage: Kann ich bei Not Aus (keine Spannung am Gleis) den S88 Bus problemlos trennen?
Danke und noch einen schönen Abend
Manfred
kurze Frage: Kann ich bei Not Aus (keine Spannung am Gleis) den S88 Bus problemlos trennen?
Danke und noch einen schönen Abend
Manfred
Hallo Manfred,
Not-Aus schaltet nur den Fahrstrom ab, nicht aber den S88-Bus. Also nein.
Ganz allgemein würde ich niemals an der Verkabelung arbeiten, solange auch nur ein Teil davon unter Strom steht.
Grüßle
Ralf
Not-Aus schaltet nur den Fahrstrom ab, nicht aber den S88-Bus. Also nein.
Ganz allgemein würde ich niemals an der Verkabelung arbeiten, solange auch nur ein Teil davon unter Strom steht.
Grüßle
Ralf
Hallo Ralf,
Danke für die Info.
Grüße
Manfred
Danke für die Info.
Grüße
Manfred