Hallo,ich bin gerade im Aufbau einer Anlage,dabei habe ich folgendes Problem:
Die Anlage soll mit zwei Stromkreisen betrieben werden, nun muß ich im bereich einer Engstelle beide Gleise zu einem zusammenführen.Wie kann ich dieses Problem lösen ohne einen Kurzschluß zu verursachen und dann auf dem eingleisigen Teilstück wechselweise mit beiden Trafos fahren???
Die Anlage soll mit zwei Stromkreisen betrieben werden, nun muß ich im bereich einer Engstelle beide Gleise zu einem zusammenführen.Wie kann ich dieses Problem lösen ohne einen Kurzschluß zu verursachen und dann auf dem eingleisigen Teilstück wechselweise mit beiden Trafos fahren???
Walo [Gast] - 23.01.05 12:18
Sal
Mario [Gast] - 23.01.05 12:19
Hallo muffel
ich würde das eingleisige Teilstück isolieren, und dessen Stromeinspeisung über ein bistabiles Relais mit einer Weiche koppeln...
Gruß
Mario
ich würde das eingleisige Teilstück isolieren, und dessen Stromeinspeisung über ein bistabiles Relais mit einer Weiche koppeln...
Gruß
Mario
Brummel [Gast] - 23.01.05 20:41
Hallo Muffel,
ich hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden und dir hier mal einen Schaltungsvorschlag gemacht :
http://img195.exs.cx/img195/7181/2stromkr5mb.jpg
Zur Kenntlichmachung der Polarität verweise ich auf den Thread "Polaritätserkennung" weiter hinten in diesem Forum.
Gruss Willi
ich hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden und dir hier mal einen Schaltungsvorschlag gemacht :
http://img195.exs.cx/img195/7181/2stromkr5mb.jpg
Zur Kenntlichmachung der Polarität verweise ich auf den Thread "Polaritätserkennung" weiter hinten in diesem Forum.
Gruss Willi
muffel [Gast] - 25.01.05 18:09
Danke, für die schnelle Hilfe der Link war die Lösung!!!!
Gruss muffel
Gruss muffel